Beantwoord

Ik heb 2 omvormers welke Qbox Solar moet ik aanschaffen?

  • 20 februari 2018
  • 7 reacties
  • 264 keer bekeken

ik heb 2 omvormers en 2x 8 zonnepanelen welke beide op een aparte groep zijn aangesloten in de meterkast, kan ik deze beide aansluiten op 1 Q Solar of heb ik hiervan 2 nodig?
icon

Beste antwoord door Niels van Qurrent 26 februari 2018, 09:48

ik heb 2 omvormers en 2x 8 zonnepanelen welke beide op een aparte groep zijn aangesloten in de meterkast, kan ik deze beide aansluiten op 1 Q Solar of heb ik hiervan 2 nodig?

Beste H. Siemensma,

De Qbox Solars, bestaan uit een eltako bruto-productiemeter en een Y-kabel. Deze bruto-productie meter leest de omvormer uit, waardoor de opwek voordat het naar de meter gaat kan worden uitgelezen zodat je de daadwerkelijke opwek kan monitoren in de grafiek.

Zoals mijn Qollega probeerde uit te leggen, bieden wij 3 verschillende Qbox Solars.

  • Qbox Solar 32A, 1-fase
  • Qbox Solar 65A, 1-fase
  • Qbox Solar 3x80A, 3-fase
Aangezien de Qbox Solar 3x80A een 3-fase meter is, kan deze meter t/m 3 verschillende groepen zonnepanelen uitlezen, mits, deze allebei bij dezelfde meter uitkomen. Mocht er elders in een schuur een verdeelkast zijn dan is het niet mogelijk.

Met andere woorden als je beide groepen van de zonnepanelen naar 1 en dezelfde elektra meter hebt lopen dan kan de Qbox Solar 3x80A die allebei uitlezen en is er maar 1 Qbox Solar 3x80A nodig.

Hoe deze aangesloten dient te worden vind je in de handleiding die wij meeleveren in het pakket. Wij adviseren om de installatie niet zelf te doen maar door degene die de zonnepanelen plaatst of een erkende installateur dit te laten doen, bijv. een elektricien in de buurt deze dien je zelf te regelen en de kosten hiervan liggen rond de €50,-.

Als je nog meer informatie nodig hebt of iets is niet duidelijk dan hoor ik het graag.

Groeten,

Niels van Qurrent
Bekijk origineel

7 reacties

Reputatie 2
Badge +5
Hi H.Siemensma.

Welkom op de community! Goed om te zien dat jij je vraag hier stelt.
Aangezien de zonnepanelen op 2 verschillende groepen zijn aangesloten, zou jij de Qbox Solar moeten nemen die op een hogere aansluiting is ingesteld.
Dit betekent dan ook helaas dat de prijs voor een Qbox Solar hoger is. Dit zou dan 255 euro bedragen.
Mocht je de Qbox Solar willen aanschaffen, laat het me weten. Ik zet dan een bestelling voor je in ons systeem.

Groetjes,
Nathan
Reputatie 5
Badge +14
Nathan, Mijnheer Siemensma geeft aan dat er 2 omvormers zijn en elk hiervan zit aangesloten op een eigen groep. Wat jij veronderstelt is dat de pv-installatie op 2 groepen zijn aangesloten.
Maar het zijn 2 aparte installaties dus ook 2 aparte voedingskabels dus dan ook 2 aparte Eltako kWh meters.
Zijn vraag zou dan zijn, kunnen deze 2 kWh meters aangesloten worden op 1 qbox-solar.

Alleen als er 2 verschillende netwerkaansluitingen zijn met ieder hun eigen slimme meter zouden er 2 qbox-solar nodig zijn. Is er maar 1 netwerkaansluiting heeft Siemensma een probleem want naar mijn idee heeft de qbox-solar geen mogelijkheid om 1 slimme meter en 2 kWh meters als één uit te lezen.

A.m.a. zal het waarschijnlijk een stuk duurder zijn dan de € 255 euro die jij noemt, althans als het al mogelijk is.
Reputatie 2
Badge +5
Hi John,

De vraag is begrepen en wel! Ik heb de vraag die ook zo was gesteld direct aan Niels de Qbox Specialist gevraagd hoe het zit. Die gaf mij aan dat middels de Qbox die ik heb geadviseerd de 2 groepen kan worden uitgelezen. De 2 groepen die aangesloten zijn op de meter, kunnen dan alsnog via de Qbox Solar de opwekwaarde doorgeven en meten.

Groeten,
Nathan
Reputatie 5
Badge +14
Als ik het dus goed begrijp moeten de phases en de 0 van beide omvormers aan elkaar gekoppeld worden waarna deze kan worden aangesloten op een kWh meter en vervolgens weer gesplitst worden om beiden aansluitingen weer op de 2 groepen aan te sluiten.
Badge +5
Hoi JohnKemmer,

Bedankt voor je bericht. Qbox specialist @Niels van Qurrent, kun jij deze vraag misschien beantwoorden?☺

Groet,
Serena
Reputatie 2
Badge +4
ik heb 2 omvormers en 2x 8 zonnepanelen welke beide op een aparte groep zijn aangesloten in de meterkast, kan ik deze beide aansluiten op 1 Q Solar of heb ik hiervan 2 nodig?

Beste H. Siemensma,

De Qbox Solars, bestaan uit een eltako bruto-productiemeter en een Y-kabel. Deze bruto-productie meter leest de omvormer uit, waardoor de opwek voordat het naar de meter gaat kan worden uitgelezen zodat je de daadwerkelijke opwek kan monitoren in de grafiek.

Zoals mijn Qollega probeerde uit te leggen, bieden wij 3 verschillende Qbox Solars.

  • Qbox Solar 32A, 1-fase
  • Qbox Solar 65A, 1-fase
  • Qbox Solar 3x80A, 3-fase
Aangezien de Qbox Solar 3x80A een 3-fase meter is, kan deze meter t/m 3 verschillende groepen zonnepanelen uitlezen, mits, deze allebei bij dezelfde meter uitkomen. Mocht er elders in een schuur een verdeelkast zijn dan is het niet mogelijk.

Met andere woorden als je beide groepen van de zonnepanelen naar 1 en dezelfde elektra meter hebt lopen dan kan de Qbox Solar 3x80A die allebei uitlezen en is er maar 1 Qbox Solar 3x80A nodig.

Hoe deze aangesloten dient te worden vind je in de handleiding die wij meeleveren in het pakket. Wij adviseren om de installatie niet zelf te doen maar door degene die de zonnepanelen plaatst of een erkende installateur dit te laten doen, bijv. een elektricien in de buurt deze dien je zelf te regelen en de kosten hiervan liggen rond de €50,-.

Als je nog meer informatie nodig hebt of iets is niet duidelijk dan hoor ik het graag.

Groeten,

Niels van Qurrent
Reputatie 5
Badge +14
Uitgaande dat beide omvormers 1 fase zijn uitgevoerd is dit duidelijk.

Reageer