Beantwoord

Op jaarnota andere hoeveelheid opwek dan op omvormer?

  • 27 februari 2017
  • 4 reacties
  • 351 keer bekeken

Badge +2
L.s,

Nadat ik het eerst eens telefonisch en per mail heb geprobeerd ga ik nu voor de derde keer het eens via deze weg proberen.
Op mijn jaarnota staat nergens salderen terwijl ik nog 402 Khw stroom betaald moet krijgen van Qurrent.
Ik ben Sinterklaas niet en hoef ook de Zwarte Piet niet toegeschoven te krijgen.
Op mijn nota staat 1028 Khw teruggeleverd en mijn omvormer geeft aan 1430 Khw opgewekt.
Dus nu wil ik wel snel een antwoord.


Jan Meijers
icon

Beste antwoord door JohnKemmer 27 februari 2017, 08:42

L.s,

Nadat ik het eerst eens telefonisch en per mail heb geprobeerd ga ik nu voor de derde keer het eens via deze weg proberen.
Op mijn jaarnota staat nergens salderen terwijl ik nog 402 Khw stroom betaald moet krijgen van Qurrent.
Ik ben Sinterklaas niet en hoef ook de Zwarte Piet niet toegeschoven te krijgen.
Op mijn nota staat 1028 Khw teruggeleverd en mijn omvormer geeft aan 1430 Khw opgewekt.
Dus nu wil ik wel snel een antwoord.


Jan Meijers
Het verschil tussen die 1028 en 1430 kWh heb je dat niet zelf verbruikt. Ik zelf heb dat ook, de waarden van de omvormer zijn hoger dan de terug geleverde kWh aan het grid en dit kan ik op diverse andere apparatuur terugvinden.

Moderator aanvulling: Tanja van Qurrent
Een een omvormer meet de totale opwek. Een deel van je energie verbruik je inderdaad direct op het moment dat het wordt opgewekt zoals John aangeeft.

Je elektra meter meet wat er over blijft. Als de meterstanden van je elektra meter overeenkomen met de jaarnota klopt het.
Bekijk origineel

4 reacties

Reputatie 5
Badge +14
L.s,

Nadat ik het eerst eens telefonisch en per mail heb geprobeerd ga ik nu voor de derde keer het eens via deze weg proberen.
Op mijn jaarnota staat nergens salderen terwijl ik nog 402 Khw stroom betaald moet krijgen van Qurrent.
Ik ben Sinterklaas niet en hoef ook de Zwarte Piet niet toegeschoven te krijgen.
Op mijn nota staat 1028 Khw teruggeleverd en mijn omvormer geeft aan 1430 Khw opgewekt.
Dus nu wil ik wel snel een antwoord.


Jan Meijers
Het verschil tussen die 1028 en 1430 kWh heb je dat niet zelf verbruikt. Ik zelf heb dat ook, de waarden van de omvormer zijn hoger dan de terug geleverde kWh aan het grid en dit kan ik op diverse andere apparatuur terugvinden.

Moderator aanvulling: Tanja van Qurrent
Een een omvormer meet de totale opwek. Een deel van je energie verbruik je inderdaad direct op het moment dat het wordt opgewekt zoals John aangeeft.

Je elektra meter meet wat er over blijft. Als de meterstanden van je elektra meter overeenkomen met de jaarnota klopt het.
Badge +2
Nee
Badge +3
Maar is je jaarrekening wel in overeenstemming met je meterstanden? Want wat die omvormers aangeven is absoluut niet relevant hier.
Reputatie 5
Badge +13
Hoi Jan, een omvormer meet de totale opwek. Een deel van je energie verbruik je inderdaad direct op het moment dat het wordt opgewekt zoals John aangeeft.

Je elektra meter meet wat er over blijft. Als de meterstanden van je elektra meter overeenkomen met de jaarnota klopt het.

Groeten van Tanja

Reageer